Peršokti prie turinio

Sveiki atvykę į Jūrinių akvariumų forumas!
Kaip pastebėjote iš puslapio pavadinimo, šis projektas skirtas visiems, besidomintiems gėlavandene bei jūrine akvariumininkyste. AQUARIUM.LT forumas sukurtas, gyvena ir auga savo lankytojų "aqua-ligonių" pagalba. Jūs visada laukiami ir galite prisidėti prie forumo gyvenimo, pasidalinti savo patirtimi, nuomone. Nepriklausomai nuo to, ar Jūs tik svajojate apie jūrinį akvariumą, ar Jūs turite jų kelis, šis forumas Jums atvertas. Savo patirtimi galite pasidalinti rašydami straipsnius bei dalyvaudami forume. Iškilus klausimams ar nesusipratimams, kreipkitės i pačius aktyviausius. Tad "aqua-ligoniai" visų Lietuvos kraštų, junkitės!
Užsiregistruokite, kad galėtumet naudotis visais puslapio ištekliais: rašyti į forumą, vertinti kitus forumo dalyvius, naudotis asmeninėmis žinutėmis, keisti savo būseną, rašyti bei skaityti straipsnius, valdyti savo profilį ir dar daug visko. Jeigu jau turite savo profilį, prisijunkite čia - kitu atveju užsiregistruokite jau dabar!

Close Open
Close Open
Nuotrauka

Aqua kontroleris

- - - - -

  • Prašome prisijungti, kad galėtumėte parašyti atsakymą
Temoje atsakymų: 178

#61
virgis

virgis

    Naujokas

  • Vartotojas
  • Akis
  • 93 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Sau-20
  • Amžius: 63
Judam į priekį:) Dar PH nematuoja.Reikia nupirkti elektrodus.Per klaidą buvo nupirktas termodaviklis DS1820(pardavėjas ne tą padavė) vietoje DS18B20.Tai su DS1820 rodė nesamones. Nuotrauka

#62
SarunasK

SarunasK

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 333 Pranešimai:
  • Kartu nuo --
  • Amžius: 52
Na štai, pasirodo esant norui tikrai galima pasidaryti.Ir lyg veikia :)

#63
gintaras

gintaras

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 268 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Vas-06
  • Amžius: 42
noreciau pasitikslinti del kai kuriu detaliu nominalu: R18-apie 1K, C6,C11,C12-0,1mF, Q3- 4 ar 8mhz?, L1-apie 50-100 mH? Aciu.

#64
SarunasK

SarunasK

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 333 Pranešimai:
  • Kartu nuo --
  • Amžius: 52
R18 -10K, C11, C12-0.1uF, C6 - 0.01uF, kvarcas 8MHz, L - 10-47uH.Jeigu pastebėsite klaidų programoje, rašykite, mėginsim taisyti.

#65

  • Svečias
  • Kartu nuo --
o man tai cia daugiausia patinka etikete prie dislpejaus ar kaip te jus ji vadinat :))

#66
virgis

virgis

    Naujokas

  • Vartotojas
  • Akis
  • 93 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Sau-20
  • Amžius: 63
Taip etiketė aukštumoje:) Specialiai priklijavau ,kad liaudis žinotu kokį pirkti ir kiek kainuoja.Displėjus pagriebtas "Spikarėje" paskutinis, iš vitrinos, ir todėl jis su tokia, visą vaizdą duodančia,etikete :laugh: :laugh: :laugh:Be jos nelabai ir veiktu.:laugh: Ne kiekvienas perkantis turės progos tokią gauti,nebent už atskirą mokestį:laugh: Jeigu rimtai,tai "Spikarė" žadėjo aprūpinti displėjais.:( Žinutė redaguota: virgis, laikas: 2007/02/20 22:13

#67
gintaras

gintaras

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 268 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Vas-06
  • Amžius: 42
dar noreciu paklaust: kokie nominalai varzu: R19, R35; IR R34, R20.

#68
virgis

virgis

    Naujokas

  • Vartotojas
  • Akis
  • 93 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Sau-20
  • Amžius: 63
Atsakymas slypi čia: http://damien.douxch...ec/ph_meter.php

#69
SarunasK

SarunasK

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 333 Pranešimai:
  • Kartu nuo --
  • Amžius: 52
gintaras rašė:

dar noreciu paklaust: kokie nominalai varzu: R19, R35; IR R34, R20.

Iš tų varžų padarytas paprasčiausias daliklis atvejui, jeigu išėjime reikėtų kažkokių kitokių įtampų. Suderinus taip kad esant užtrumpintam įėjimui išėjime būtų 2.5V, R35, R19 - 0, o R34 ir R20 visai nereikia. Operacinių stiprintuvų maitinimo pakanka ir 5-6V.

#70
gintaras

gintaras

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 268 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Vas-06
  • Amžius: 42
Kontroleri sulitavau, bet... ijungus maitinima atsiranda uzrasas : 1 DS18B20 detectet, (arba 0 DS18B20 detectet), po to atsiranda uzrasas: AQVARIUM MIKROPROCESOR KONTROL SYSTEM ir ... viskas. nuresetavus parodo ta pati ir vel tyla. Kur beda? As manau kad: 1-neteisingai nustatyti mikrokontrolerio konfiguracijos bitai. 2-neveikia DS1307. 3-padariau kokia nors ziopla klaida...:)

#71
SarunasK

SarunasK

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 333 Pranešimai:
  • Kartu nuo --
  • Amžius: 52
Reikia nustatyti procesoriaus fuse bitus. Gamykliniuose nustatymuose procesorius veikia nuo vidinio 1MHz generatoriaus. Todėl programa ir neveikia. Reikia padaryti, kad veiktų nuo išorinio. Skaitykite ATmega datasheet!!!! Neteisingai nustačius fuse bitus galite be išorinio taktinio generatoriaus procesoriaus ir neprikelti.Čia labai aiškiai lietuviškai paaiškinta, kaip juos reikia nustatyti:http://www.dreifas.net/avr-mikrokontroleriai/avr-mikrovaldikliu-taktinio-generatoriaus-nustatymas.html

#72
virgis

virgis

    Naujokas

  • Vartotojas
  • Akis
  • 93 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Sau-20
  • Amžius: 63
Gintaras užlipo ant to pačio grėblio kaip ir aš.:lol: :lol: :lol:

#73
SarunasK

SarunasK

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 333 Pranešimai:
  • Kartu nuo --
  • Amžius: 52
Dabar jau nebeprisimenu ar rašiau, bet CO2 vožtuvui valdyti žemiau pateikta schema su BT139 semistoriumi netinka dėl labai mažos apkrovos. Reikia daryti arba su paprasta rele arba su optorele, pvz tinka S202T01. Kažkas iš darančių kontrolerį klausė ar tinka ši optorelė, tai galiu pasakyti, kad taip, nes išbandžiau. http://sharp-world.c...s102t01_e.pdfŠį daiktą galima naudoti iki 100W, t.y. apie 0.5A nededant ant radiatoriaus.Gaunasi labai kompaktiškas sprendimas. Žinutė redaguota: SarunasK, laikas: 2007/02/22 11:46

#74
virgis

virgis

    Naujokas

  • Vartotojas
  • Akis
  • 93 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Sau-20
  • Amžius: 63
Va kaip atrodo PH elektrodas (tiems kas nematė).Šiandien nupirktas Zoon'e. Nuotrauka

#75
gintaras

gintaras

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 268 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Vas-06
  • Amžius: 42
Na va jau veikia ir mano kontroleris. Beda buvo fusuose. Bet yra dar viena beda: isjungus maitinima dingsta laiko nustatymai, tai normalu?

#76
SarunasK

SarunasK

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 333 Pranešimai:
  • Kartu nuo --
  • Amžius: 52
Jeigu nepajungiai papildomo akumuliatoriaus, tai normalu. Su akumuliatoriumi laikas turi išlikti, koks buvo nustatytas. Ten dar yra vienas niuansas su aktyviais lygiais portų išėjimuose. Turiu dabar kelis variantus softo ir nežinau, kuris teisingas :)Per pora dienų išsiaiškinsiu ir padarysiu, kad visur būtų aktyvus "1", nes kai kur buvo, kad aktyvus "0".

#77
gintaras

gintaras

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 268 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Vas-06
  • Amžius: 42
tai va tame ir reikalas kad akuma pajungiau. na dar paziuresiu.

#78
SarunasK

SarunasK

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 333 Pranešimai:
  • Kartu nuo --
  • Amžius: 52
Gal trumpiklio neįdėjai. Patikrink ar gauna maitinimą nuo to akumo ir matysi.

#79
gintaras

gintaras

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 268 Pranešimai:
  • Kartu nuo 2007-Vas-06
  • Amžius: 42
jau tikrinau, viska gauna, dar ieskosiu, nes stebuklu elektronikoj nebuna... :)

#80
SarunasK

SarunasK

    Dažnas dalyvis

  • Vartotojas
  • AkisAkisAkis
  • 333 Pranešimai:
  • Kartu nuo --
  • Amžius: 52
Reikia paklausti, kaip yra pas Virgį, nes per klaidą galėjau palikti programoje eilutę, kuri nuresetiną laiką. Čia tik testavimui buvo palikta taip. Jeigu ir pas jį tas pats, tai perkompiliuosiu kodą ir bus viskas gerai.